在我们平凡的日常里,越来越多人会去使用措施,措施是管理学的名词,通常是指针对问题的解决办法、方式、方案、途径,可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施。措施到底怎么拟定才合适呢?
(一)土方工程
1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。
2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。
3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。
4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。
5、开挖好的'基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。
6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填。
8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm.
9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。
(二)桩基工程
1、施工前,应编制专项施工方案和技术措施。
2、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的。水准点的数量不应少于两个。
3、预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩。
4、桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层。
(三)钢筋工程
1.钢筋冷拉
(1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法。对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
(2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。冷拉控制应力最大冷拉率应符合下表的要求:表格1冷拉控制应力及最大冷拉力
2.钢筋负温焊接
(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。
(2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。
(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施。焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。
(4)闪光对焊:
1)负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光—预热—闪光焊工艺。
2)与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间。
3)施焊时选用的参数可根据焊件的钢种,直径,施焊温度和焊工技术水平灵活选用。
(5)电弧焊接
1)焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态,
2)为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条,搭接电弧焊,应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定。搭接焊时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm以上。
3)坡口焊时焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。
(6)电渣压力
力焊接
1)焊接电流的大小,应根据钢筋直径和施焊时的环境温度而定。
2)接头药盒拆除的时间宜延长2min左右;接头的渣壳宜延长5min,方可打渣。
(四)混凝土工程1,基本要求
(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。由必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。
(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。
(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。
(4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。
2、混凝土的拌制
(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。
(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。
(3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。
(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。
(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。
(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。
(7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。
3、混凝土的运输和浇筑
(1)混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包括形状,大小,保温措施)。
(2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁,柱交接处)交接处的冰雪及垃圾。
(3)当采用商品混凝土时,在浇筑前,应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施。
(4)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于规定的温度也不得低于2℃。
(5)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。
(6)预应力混凝土构件在进行孔道和立缝的灌浆前,浇灌部位的混凝土必须经预热,并采用热的水泥浆,砂浆或混凝土,浇灌后在正温下养护到强度不低于15Mpa.
(7)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。
4、混凝土的养护
(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%,对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa.
(2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥。
(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。
(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。
(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。
5、试件留置按规范及施工要求制作,管理,养护,送检混凝土试块。取样与试件留置应符合下列规定:
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次。
(4)每一楼层,同一配合比的砼,取样不得少于一次。
(5)对有抗渗要求的砼结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,同一配合比的砼,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
(6)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
随着建筑业与公路桥梁事业的快速发展和设计水平的不断提高,为满足加快工程工期提前完成的要求,作为混凝土的生产单位、使用单位,必须提前做好冬期生产施工准备,以便顺利进入正常的冬季生产施工状态。这就需要从原材料、混凝土的生产、运输,混凝土的浇筑、振捣和养护几个方面进行控制,以确保冬季混凝土施工时的工程质量。
1、冬季混凝土的施工特点
1.1进入冬季混凝土施工时,施工单位应组织专人编制冬季施工方案。方案的编制既要保证工程的质量,又要经济合理,还要所需资源和材料有可靠的来源,同时施工方案的工期要与计划工期相符。施工方案中应体现施工程序,施工方法,现场布置,设备、材料、工具等的供应计划,安全防火措施,测温制度及温控方式,质量检查制度等。
1.2进入冬季施工前应组织相关人员培训学习,并向各施工班组交底;学习冬季施工的有关技术知识,重点学习防火知识、温控措施,明确职责,经考核合格后方可上岗。
1.3在进入冬季施工前施工现场要做好防寒保暖工作,职工住房及仓库必须达到过冬条件,检查施工仓库中冬季用品是否充足。排除现场积水,对施工现场进行必要地修整,保证道路畅通,做好排水措施消除现场施工用水、用气造成的场地结冰现象。对人行道路、脚手架上、跳板和作业场所采取必要的防滑措施。
2、商品混凝土冬季施工特点
我国地域广阔,拥有着大面积北方地区,在这些地区由于冬季温度低、天气寒冷而严重的影响着工程的施工进程和施工质量,特别是对于商品混凝土施工质量的影响更为严重。由于商品混凝土结构在施工的时候,其温度在20℃的时候,凝固时间为6个小时,而在稳定低于零度的时候,其温度高达十二个小时,这个数字我们便可以看出来低温环境对于商品混凝土施工进度的影响,这种影响不仅使得工程施工周期成倍增加,也造成了施工成本的巨大提升。因此在施工中就需要结合相应的施工要求进行控制和预防。在商品混凝土施工的过程中,当温度低于零度的时候,特别是温度下降到商品混凝土冰点温度的时候,商品混凝土内部的水分会出现结冰现象,造成商品混凝土体积膨胀,使得商品混凝土遭受到冻害的影响。因此在施工的时候必须要采取相应的手段来进行防护,从而使得商品混凝土施工中能够尽快的达到受冻的零界点强度,从而避免施工冻害的影响。
3、混凝土冬季施工常见的冻害
3.1混凝土表面脱皮。混凝土的形成主要是依靠水泥的水化作用,由于冬季混凝土施工受到低温的影响,导致混凝土的强度增长速度变慢,就会造成混凝土的表面因为受到温度的集聚变化而在混凝土表面形成麻面,进而出现混凝土表面脱皮的现象。同时如果混凝土的搅拌时间、方式没有达到设计要求而影响混凝土的形成强度,在低温作用下也易产生表面脱皮的现象。
3.2混凝土裂缝。在冬季进行混凝土施工时最容易出现裂缝冻害,根据实践经验:冬季混凝土施工所出现的裂缝主要有表面裂缝、深层裂缝以及贯穿性裂缝。它们的危害性依次变大,尤其是贯穿性裂缝容易导致混凝土整体构造破损,严重影响混凝土的建设质量。导致混凝土出现裂缝的原因主要有:一是水泥的安定性不合格而导致混凝土出现龟裂。水泥是混凝土的主要构成部分,如果水泥的安定性不高,就会导致其形成的混凝土容易出现龟裂;二是混凝土的内部水化热与混凝土的表面温度形成巨大反差,而产生混凝土表面抗拉应力大于混凝土极限抗拉强度,而导致的裂缝。此种现象是冬季施工的最显著现象,也是最容易出现的现象,因为冬季的气温比较低,受到热胀冷缩的影响比较大;三是混凝土中的各种原料配比不合理而导致混凝土出现收缩以及干缩裂缝。
3.3混凝土受冻。在冬季进行混凝土施工,尤其是气温比较低时,混凝土内的水分很容易出现结冰的现象,一旦水分出现结冰现象就会影响混凝土的水泥水化作用,进而导致混凝土内的水分出现凝固而体积变大,最终在混凝土内部形成膨胀裂缝。
4、混凝土冬季施工冻害的防止对策
基于建筑技术的不断完善,冬季进行混凝土施工的现象越来越普遍,由于混凝土冬季施工容易出现各种冻害,�
4.1做好冬季混凝土施工的前期准备工作
首先,在进行混凝土施工前一定要认真分析施工的环境,尤其是关注施工前后几天的天气和气温变化情况,及时根据相应的气候变化采取相应的保温措施。比如在工程施工即将进入冬季之前,要先做好各种防御措施,尽可能将各种不利因素消除在萌芽状态;其次,施工单位要组织冬季混凝土施工的设计编制。施工单位要专门针对冬季施工编制相应的施工方案,根据具体的施工任务选择相应的施工设备、材料以及人员,并且科学地按照施工流程规范施工工序,合理安排各种施工材料的存放地点等。最后,施工单位编制的冬季混凝土施工方案要报建设单位、监理单位审批之后才可以实施。
4.2加强混凝土冬季施工的技术与管理工作
一是在混凝土冬季施工之前一定要在基坑的主风向采用搭设挡风墙,挡风墙的搭设一定要注意挡风墙与基坑之间的距离,给混凝土浇筑施工留出足够的距离;二是混凝土的组成材料要注重经过加温处理,一般需要将混凝土的温度控制在35°C以内,并且保证砂砾中不得含有直径大于1cm的冻块,并且要使用热水加热的方法进行混凝土搅拌,如果使用热水仍然不能达到混凝土施工所要求的温度,就要考虑对砂石进行加热,以此实现混凝土施工所要求的温度。具体而言,冬季施工对混凝土原材料的加热温度应给予控制;
4.3混凝土的养护
混凝土浇筑完成后,应及时覆盖保温。拆模应以现场留置的同条件养护试块的强度作为依据,做好日常混凝土测温工作,防止混凝土内部与表层形成过大温差。实际施工时应结合混凝土施工时气温、混凝土构件及现场条件等情况,灵活采用暖棚法、蓄热法、外部加热法、电热法、蒸汽养护法等对混凝土进行养护。混凝土养护期间,应注意防范火灾,做好通风等工作,保证施工安全。
4.4投资控制
混凝土冬季施工的投资控制应从规范与制度的完善做起。多数关于混凝土冬季施工费用的计算笼统而概括,使得建设单位难以对投资成本进行计算与控制,施工单位施工亦无固定依据,不利于工程的工期、质量与成本的控制。为完善混凝土冬季施工费用控制管理,首先应制定完善的混凝土冬季施工工艺流程,并应针对不同施工阶段、施工工艺及养护方式等逐步制定具体、翔实的费用定额和计算规则;其次,对混凝土冬季施工的施工组织设计、技术交底与安全交底等资料进行完善,为混凝土冬季施工系统、有序地进行提供保障。工程具体实施过程中,应结合投资成本、施工地区与施工条件等选择合适的施工工艺与流程,在保证工程质量的前提下,加快施工进度,节约投资成本。
一、本工程计划冬季施工的分部、分项工程
根据本工程的施工实际进度,和本工程的总体施工安排,结合本地气候的实际情况,本着安全生产,质量第一的原则,目前施工已进入冬季施工,确保工程实体不受影响,从本日起实施冬季施工方案。本工程计划在冬季进行屋面砼结构层施工和养护,内外墙面的抹灰工作,如果视本地气候情况允许和方案实施的情况,拟完成以上工作。
二、方案实施的保障机制
1、机构组成:
进入冬季施工建立以项目经理为总负责,施工员实施冬季方案的施工技术措施落实人,质量员为工程实体的质量检查的责任人,安全员为冬季施工的安全责任落实人,材料员为冬季施工物资的及时保障人,建立健全的冬季施工项目机构。
项目经理:
施工员:
质量员:
安全员:
材料员:
2、物质保障:本工程冬季施工已到场的物资:
电热保温棉毡100条
保温棉毡300条
砼早强防冻剂300kg(大地牌、产地西安)
塑料保温膜600㎡
保温燃料700kg
备用加热水桶3个(每个2m3容积)
3、气候影响,及应对措施:
1、根据天气的实际每日进行专人测温,并做好记录每日不少于4次。若整天平均气温低于零下5度应立即停止本部位施工,连续五日平均气温低于零下5度项目停止施工。
2、采用调整施工时间,天气晴朗温和的天气,采用早9时至下午4时施工,其余时间为保温养护期,避开晚间低温时段的施工。
三、施工技术措施保障:
《建筑工程冬期施工规程》规定:当室外日平均气温连续5d低于5℃即进入冬期施工。
1、技术措施
本工程拟采用自拌混凝土,自拌砂浆采用蓄热法,和外加防冻剂(外加剂严格按使用说明添加)在混凝土达到抗冻临界,混凝土表面应覆盖,具体措施:屋面板用一层塑料膜,和一层保温电热棉毡覆盖、和两层麻袋片表面增加一层保温棉毡。
保证入模温度不低于5℃。冬期施工期间多留两组同条件养护试块,一组用来测定混凝土受冻前的临界强度,另一组用作28d的强度测试,试块应在浇筑现场取样制作,并进行标养合同条件养护。
2、冬期施工期间易出现大风和寒流,气温骤降,应对建筑物西、北两面加防寒措施。在随层增长的外脚手架上,用编织布挡护西、北两个迎风面,对墙上较小的洞口用麻袋围挡,对大的门窗洞口、楼梯口、电梯口等进风部位采用塑料薄膜、聚苯板、木板等封堵,达到防风保温的目的。
3、采用蓄热法施工,混凝土浇筑时间要尽可能安排在上午进行。白天负温只在少数寒流期间出现,因此安排在上午浇筑混凝土,此时大气温度逐渐升高,对混凝土早期正温养护非常有利。夜晚温度下降时,混凝土内因水化热,使温度上升,从而保证早期有一个较好的温度环境,避免受冻。在白天浇筑混凝土,因环境温度与混凝土、砂浆出机口温度差小,还可减少热量损失,确保初始养护温度。
4、冬期施工前,应将冬期施工所用的材料、机械、工具等备足备齐、落实到人,专人负责、统一调度。在冬期施工中,多注意收集天气预报,做好测温工作。测温工作不仅是提供温度数据对施工起参考作用,而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法,所以在冬期施工中必须设专人负责,坚持做好定时测温工作。测温工作包括:日天气的最高、最低温度,混凝土、砂浆搅拌前水、石子、外加剂的温度,混凝土的机口,入模或施工等阶段的温度。和砼、砂浆的运送保温。
5、为确保混凝土不受冻,应注意搜集天气预报,当风力在5级以上时不得浇筑混凝土。混凝土浇筑时环境温度不得低于-5℃。浇筑期间当夜环境温度不得低于-15℃。应根据天气安排混凝土施工。
6、内墙体抹灰施工的保温措施,采用蓄热和外加剂结合的施工方法,封闭所有的外墙洞口,室内采用火炉加温,并增设蒸汽桶保证室内的适度和温度。
7、抹灰工程的温度控制,材料保温,拌合料的运送,试件的留置、养护,测温记录因参照砼的冬季施工相应的控制措施,并按冬季施工规范结合抹灰施工规范和要求施工。
8、基层抹灰要在界面剂达到一定强度后,开始用1:2.5水泥砂浆打底扫毛,底灰应分层涂抹,每层厚度不应大于10mm,必须在前一层砂浆凝固后再抹下一层,当抹灰厚度大于35mm时,应采取措施加强。抹灰拉毛灰,其配合比是:水泥∶砂=1∶2.5。抹拉毛灰以前应对底灰进行浇水,且水量应适宜,墙面太湿,拉毛灰易发生往下坠流的现象;若底灰太干,不容易操作,也拉不均匀。在保温的同时应增加养护的湿润环境。
四、安全保证措施
1、冬天气温低,各种钢制构件韧性差,每日例行检查脚手架用的固定螺栓、脚手架的'连接扣件、施工道平台、安全网用的悬挑钢管连接等是否有裂缝和变形现象,做到及时处理,防患于未然,并记录在案。
2、冬期施工中,高空作业应系安全带、穿胶底鞋、防止滑落及高空坠落。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰,斜道要有可靠的防滑条。
大雪后必须将架子上积雪清扫干净并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。
3、施工时如接触汽源、热水要防止烫伤。现场火源,要加强管理,使用煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。
4、现场明火作业,必须有项目经理部签字的动火证。加强现场消防工作,备足消防器材,施工现场消防用水、灭火砂及消火栓设明显标记,注意保管,不得随意挪用。
5、严禁将食品与现场施工用品混放,亚硝酸钠有剧毒要严加保管,以防误食中毒。
6、加强施工层临边防护,和龙门架口的安全防护设施的完整,和检查工作,发现隐患立即排除。
7、电源开关、配电箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线使用电炉、碘钨灯、热水器、大功率灯泡等大用电器以及烧水、做饭和取暖而发生触电事故。设专人负责安全用电管理,每日进行例行检查,确保施工用电安全,并记录在案。
加强夜间巡逻,做好防火、防盗工作,给施工创造有利条件保证工程质量和工程进度。
8、抹灰施工前,应检查脚手架是否安全,每班前应检查脚手架是否牢固稳定,如有不安全处应立即进行处理,并应经常清理脚手板上的杂物。任何情况下严禁搭设临时飞跳板、探头板。脚手板上放置的工具材料应平稳,荷重不得超过规范规定。施工前应对所有的机械设备进行检查,应满足施工能力要求并运行正常。所有用电设备必须有绝对可靠的绝缘装置和良好的接地。工地禁止喝酒及带病在外脚手架上工作。翻拆架子时要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并应及时采取保护措施。
9、室内采用明火加强保温时,使用明火前要报负责人审查并检查安全后方可使用,并派专人负责值守,特别是夜间,值守人不得擅自离开。
1.成立安全生产领导小组
组长:__
组员:__
2.安全生产管理措施
(1)认真对新进场的外包队进行安全生产的入场教育,并经安全考试,合格方可上岗作业,并签订安全生产责任书。
(2)对于电焊工、架子工、卷扬机司机等特种作业人员,须验证合格方可上岗操作。
(3)设立安全生产定期检查制度,由经理负责,各业务人员参加安全生产检查。
(4)施工人员在2m高处作业系安全带,且应系在牢固的杆件上,凡进入施工现场的。一切人员,必须戴安全帽。
(5)特殊工种人员一律持证上岗,非专业人员不得操作任何电器设备、机械等。
(6)施工现场的杂物、垃圾必须及时清理,并运出现场。
(7)施工现场配电系统必须按规定采用三相五线制接零,配电系统必须装设二级漏电保护装置,采用分级配电方式,并有保护措施,现场照明器具必须符合有关规定。配电系统中各类配电箱,开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,开关电器应标明用途。配电线路必须按有关规定架设整齐,埋地,架空必须符合规定,不允许采用塑料布软线,不得成束架空敷设或沿地明敷设。
(8)现场搅拌机棚采用封闭式。
(9)卷扬机棚、钢筋加工棚、木工棚、配电箱棚必须搭设防砸、防雨操作棚,机身固定牢固,传动部分安装防护装置。
(10)手持电动工具的电源线、插头和插座完好,电源线不得人任意接长和调换,在施工中应经常检查、维修。
(11)使用振捣棒人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并有专人负责操作。
(12)电焊机应单独设开关,外壳应做接零保护,应做好防潮、防雨、防砸措施,操作者应严格按操作要求进行。
(13)其它各种机械、卷扬机、电锯、电刨、搅拌机、切断机、电钻等应做到各种防护装置齐全、符合用电要求。专人负责操作、定期进行检查,发现问题及时向有关人员汇报及时解决,确保施工安全。
雨季施工一般技术措施有哪些?
1
模板工程
木制模板和钢模板的堆放应严格按规定进行,模板堆放场地必须坚实可靠,排水通畅,防止积水;木制模板堆放不宜过高,底部应有垫木;钢制大模板面向迎风面,背后的支腿必须按要求设置,支撑牢靠,并有良好的防风措施;无支腿模板须放在已搭设好的模板插架中,插板架必须支搭合理牢靠。模板拆下后必须清理修复,涂刷油性脱模剂。合模后未能及时浇筑砼部位,要对模板及时覆盖,下部留出水口。
2
钢筋工程
钢筋在绑扎之前,要清除污物、锈蚀,雨天上要对绑扎完毕未浇筑砼的钢筋进行覆盖,防止雨淋生锈。外设钢筋加工场处的钢筋也要进行必要的覆盖。雨中不宜进行焊接作业。
3
混凝土工程
雨期砂石的含水率变化幅度较大,所以要求商品砼搅拌站要及时测定其含水率,适时调整水灰比,严格控制塌落度,确保砼的质量。生产部门要掌握近日的天气情况,尽量避开雨露天浇灌砼。在浇筑砼的过程中,如遇大雨不能连续施工时,应按规定留设施工缝,已浇筑且未初凝的砼表面及时覆盖防雨材料,雨后继续施工时,应先对施工缝部位进行处理,然后再浇筑砼。
4
吊装工程
塔吊在雨期施工之前和雨季期间,必须经常检查塔吊基础、避雷、接地接零保护、塔吊的各种线路及电源线是否有效。雨后必须检查塔吊基础内是否积水,发现问题及时解决处理。吊装过程中,必须有专人指挥,大风大雨中严禁进行吊装作业。遇雨时,必须对已就位的构件做好临时支撑加固,方可收工。
5
钢结构工程
(1)项目部成立防汛领导小组,统一做好雨期施工前的准备工作,雨施工期间的生产安排工作,将汛期对工程的影响减小到最小程度。定期检查防汛措施落实情况,遇到问题及时解决,不留死角。
(2)负责小组应在防汛领导小组的统一指挥下,各负其责,把各项措施和准备工作落实到实处。
(3)设气象预报员,随时掌握近期内的天气变化情况,及时将信息反馈给领导,以便合理安排生产,避开恶劣天气对施工生产造成的干扰和影响。
(4)项目物资管理部应及时做好各种防汛材料的准备工作,防汛材料、机械一旦需要应能立即投入使用,不得挪做它用。
(5)现场的各种材料应码放有序,忌水、忌潮的材料应入库保存或苫盖好,库房特别是水泥库房更做到不漏、不塌、不潮、无积水,
(6)根据本工程现场的自然条件,平整现场时,考虑排水方向。
(7)堆放建筑材料的场地,必须进行检查修整,做到不积水、不下沉。
(8)施工现场临时道路路基铺垫碎石,上铺焦渣碾实,并向两侧作泛水,沿道路两侧做排水盲沟。
(9)现场各种电气设备应有防雨措施,并由专人管理,防止雨水侵害和毁坏电器,或漏电伤人。
(10)提升架、外脚手架应有避雷、接地装置。
6
装修工程
本工程装修施工跨越四个雨季。堆放在现场的各种装修材料,必须有可靠的覆盖,防止雨淋。已安装好的门窗必须有专人负责,风雨天必须关闭,防止损坏,并且防止将室内抹灰和装饰面淋湿冲刷。室内装饰工程必须在屋面和楼地面完成后进行,防止上层向下层漏水。雨天不宜进行外装修施工。
7
屋面工程
及时掌握天气情况,注意屋面材料的存放防潮,严禁在雨中进行防水作业,同时注意流水段的划分,分小段,多流水,保证突然降雨有准备时间。屋面及时安装雨落管,预防雨水对外立面的冲刷。按规定进行防水施工,防水基层严格控制含水率。
8
机电安
装工程
(1)基础部分的穿墙套管必须封堵,防止雨和泥砂流入。
(2)电气墙体预埋管、盒、箱等,均要随预埋随封闭管口,防止进水。门头雨罩及挑檐部位的预埋电线管、灯口盒等,均应先做好其本身及其连接点部分的封闭,再浇灌砼,确保使用时管内不进水。
(3)通过屋面的卫、煤、电等立管,在施工中要随时做好管口临时遮挡封闭,防止突然降雨灌水,并应及早做好正式防雨节点。
(4)在结构完成后,要及时做好避雷措施。
(5)电气安装管内穿线之前,应从上向下对管路吹扫,防止管内积水。
9
雨季施工防雷击措施
(1)停止室外作业,留在室内,并好门窗,在室外工作的人应躲入建筑物内。
(2)不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的用电设备。
(3)切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
(4)切勿站立于楼顶上或接近导电性高的物体。
(5)在无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。
(6)现场空旷场地不宜打伞,不宜把钢管、铁锹等扛在肩上。
(7)不宜进入无防雷设施的临时棚屋、岗亭等低矮建筑。
冻结施工技术措施有哪些?
(1)在已贯通的隧道钻冻结孔,根据联络通道的结构采用上仰、近水平和下俯三种成孔角度,
(2)由于冻土抗拉强度低,因此除设计中尽量降低冻土帷幕所承受的拉应力外,主要做好冻结和开挖的配合工作,要求及时封闭薄弱的冻结壁,并根据开挖后冻结帷幕变形情况及时调整开挖构筑工艺,
(3)为减小土层冻胀,隧道上下对称布置冻结孔,在适当部位设泄压孔,并采用小开孔距,低温盐水,大流量以加快冻结速度。
(4)在冻土帷幕关键部位,多布置测温孔,监测冻土帷幕的形成过程和形成状况。
为了加强施工现场的治安防范工作,确保建设工程的顺利进行,结合工程的实际情况,为预防各类盗窃、破坏案件的。发生,特制定本工程的治安防范保卫工作方案。
1、本工程设立由10人组成的保卫领导小组,由项目经理宋建刚任组长,负责全面领导工作,安全负责人张双清任副组长,其他成员共8人。
2、工地设门卫值班室,由2人昼夜轮流值班,白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记,夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品、半成品保卫。
3、加强对外地民工的管理,摸清人员底数,掌握每个人的思想动态,及时进行教育,把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。
4、每月对职工进行一次治安教育,每季度召开一次治保会,定期组织保卫检查,并将会议检查整改记录存入内业资料备查。
5、对易燃易爆、有毒物品设专库、专管,非经单位负责人批准任何人都不得动用。不按此执行,造成后果追究当事人的刑事责任。
6、施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定主要领导负责保卫工作。
7、施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。
8、严禁赌博、汹酒、传播淫秽物品和打架斗殴。
9、锅炉房、变电室、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位,要制定保卫措施,确保安全。
10、做好成品保护工作,制定具体措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
11、施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告并保护好现场,配合公安机关侦破
为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工技术的管理,特制定分项工程冬季施工措施。
1基本原则
1.1冬期施工气象资料根据中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104―)冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,1d内温度低于零度,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。
1.2编制的原则是:确保工程质量,经济合理,确实能缩短工期。措施内容包括:施工项目;施工方法;现场布置;冬期施工进度计划;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。措施制定后,要组织有关人员学习、开会落实,并向施工班组交底。会议纪要及技术交底要留档保存。
2基本措施
2.1认真收听天气预报,监测工程现场气温,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好记录,并有应对气温骤降的技术措施和物资准备。
2.2入冬前建立了冬施领导组,并对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、电焊工、外加剂掺配和高空作业等人员进行冬施培训,掌握必须的技术工作、操作要点和安全意识,持证上岗。并对冬期施工准备工作进行检查。
2.3冬期施工要严格执行《建设工程质量管理条例》、《混凝土结构设计规范》(GB50010-)和《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104―2011)。
2.4冬期施工前,明确了各分部、分项工程技术负责人及其岗位职责,并做了冬期施工的技术交底,明确了每个工序按规范和技术措施组织施工。
2.5凡进入冬期施工使用的防冻剂或复合外加剂,都要严格执行质量认证制度。必须具有产品的质量合格证件,并具有省、自治区、直辖市以上级别的技术鉴定证书,须法定检测机构检测合格后方可使用。凡未通过或质量不合格的产品,不得在工程中使用。
2.6凡冬期施工所用的材料、设备,须满足施工进度的要求,临时设施和热源等应在入冬前完成,否则不得进行冬期施工。
2.7项目部施工用水管、水龙头要用保温材料包裹保温,搅拌机、卷扬机等机械设备要搭设保温棚。
2.8冬施安全技术交底由安全员负责,必须做到强化高处作业安全管理,遏制高处坠落事故发生。遇到大风、大雾、大雪等恶劣天气时停止室外作业。现场做好防冻、防滑、防高空坠落、防中毒、防漏电触电、防易燃和爆炸的发生等安全措施。
3冬期施工准备工作
3.1组织准备
成立以项目经理为首的管理机构,项目经理对所管冬施项目的工程质量和生产安全具体负责,落实各项责任制度和冬施技术措施。加强施工组织管理,建立健全冬施岗位责任制、安全生产责任制和安全生产教育培训制度,并落实到人。
3.2技术准备冬期来临之前,组织有关人员严格按照《冬期施工技术措施》要求进行技术交底,提出冬期施工计划,为保证施工质量做好准备。
3.3人员教育
冬期施工前根据冬期施工技术措施和有关规范要求对施工人员做了冬期施工的培训教育工作,特别是对特殊工种人员的培训,使冬期施工人员对冬期施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数,确保冬期施工的正常进行。
4冬期施工技术措施
4.1土方工程
冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。冬施期间土方外围回填时,每层铺土厚度比常温施工时减少20%~25%,应虚铺200mm后夯实。
4.2钢筋工程
4.2.1在负温条件下,钢筋力学性能发生变化,具有冷脆性,因此冬季施工过程中,钢筋在运输加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,施工温度不应小于-20℃,且焊后未冷却的接头应进行保温,严禁碰到冰雪。
4.2.2钢筋调直冷拉温度不得低于-20℃,预应力钢紧张拉温度不宜低于-15℃。当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。
4.2.3负温闪光对焊,钢筋端面平整时,宜采用预热闪光焊;钢筋端面不平整时,宜采用闪光→预热→闪光焊接工艺。4.2.4负温电弧焊,应选择正确焊接参数,焊接时不能产生过热烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上不得在接头处产生偏心受压。
4.3混凝土工程
4.3.1混凝土的配置宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,当采用蒸汽养护时,宜采用矿渣硅酸盐水泥。混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水灰比不应大于0.55。
4.3.2拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料,以及在骨料中混有这类物质的材料,以免发生碱集料反应。
4.3.3冬期施工混凝土选用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)的相关规定。非加热养护法混凝土施工,所选用的外加剂应含有引气组分或掺入引气剂,含气量宜控制在3.0%-3.5%。
4.3.4钢筋混凝土掺入氯盐类防冻剂时,氯盐掺入量不得大于水泥质量的1.0%。掺用氯盐的混凝土应振捣密实,切不宜采用蒸汽养护。
4.3.5混凝土原材料的加热,混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护,均应按《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011附录A的要求进行热工计算,并应据此施工。拌制混凝土时,应优先采用加热水的方法。水和骨料的加热温度应根据热工计算确定,以保证混凝土的入模温度不低于5℃。混凝土搅拌时间比常温时延长。
4.3.6混凝土试块除按施工验收规范规定留置外,尚应增设不少于二组与结构同条件养护的试件。
4.3.7采用商品混凝土时,项目部应向生产厂家提出强度等级、坍落度、凝结时间、混凝土入模温度、早强剂和防冻剂等性能技术指标要求。供应混凝土时,应提供原材合格证,包括有关技术指标、氯离子、碱含量等。
4.3.8采用商品混凝土的项目部应与混凝土搅拌站联系,混凝土配合比应按冬期施工要求重新试配。对混凝土运输与机具应进行保温或具有即热装置。泵送混凝土在浇筑前应对泵管进行保温,并应采用与施工混凝土同配比砂浆进行预热。
4.3.9混凝土的养护方法:混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布覆盖并用毛毯保温,保温材料不应采用潮湿状态的材料。对边、棱角处的保温厚度应增大到表面部位的2~3倍,养护期间应防风防失水,做好测温和记录工作。
4.3.10混凝土预制构件的堆放、运输、吊装、连接与校正严格按冬施规程要求执行。
4.3.11混凝土浇注记录:大气测温记录、天气情况、原材料温度、混凝土出罐及入模温度、养护环境温度(如暖棚)、混凝土温度、外加剂品种及掺量、同条件养护试块试验强度、临界龄期、成熟度计算、热工计算、施工日志等。
4.3.12如在浇捣混凝土期间连续3日内气温低于零下5度,混凝土标号提高一个等级确保混凝土强度。
5冬季施工安全措施
5.1做好冬期施工的职工防火、防爆、防冻、防风、防滑、防触电、防中毒教育。
5.2严格执行冬期施工用火规定,木工棚等易燃易爆场所严禁点火取暖,室内取暖及工程保暖设专人管理。施工现场不得随意点火,因工程需要保暖生火,经项目安全员检查后发用火证。
5.3脚手架及上下人梯,及时清扫积雪,有防滑措施,从事高空作人员,挂好安全绳,衣着灵便。
5.4解冻后及时检查脚手架是否下沉,及时整修。
5.5电源开关,控制箱等设施搭防雪蓬,加强线路检查,防止漏电,并设触电保护器。
5.6对大型机械加强维修,检查满足冬期施工需要,对塔吊及时检查电器传动部位。
5.7钢筋对焊机在使用完后,要将冷却水放净。
冬季施工特点
1、工程经过4个冬季施工阶段,保温措施要求高,难度大。
2、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、钢结构工程居多。如何在冬季施工、抢赶工期的条件下保证项目的质量目标,是施工技术和施工组织的难点。
3、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重新施工,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。
4、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂,往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
冬季准备工作
1、冬季施工过程中,工程项目的施工要连续进行,必须做到有冬季施工安全生产计划,并按计划执行。
2、在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序,施工方法,现场布置,设备、材料、能源、工具的供应计划,安全防火措施,测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。
3、与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击
4、安排专人测量施工期间的室外气温,砂浆、混凝土的温度并作好记录。
5、有针对性地聘请顾问、专家进行评估、筛选冬季施工方法和进行专项试验。
冬季施工专项措施
一、钢结构安装
1、冬季运输堆存钢结构时,必须采取防滑措施。构件堆放场地必须平整坚实,无水坑、地面无结冰。同一型号构件叠放时,必须保证构件的水平度,垫块必须在同一垂直线上,防止构件溜滑。
2、钢结构安装前除按常规检查外,尚须根据负温度条件对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,必须在地面进行修理、矫正,符合设计要求和规范规定后方能起吊安装。
3、绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫。凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员使用的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤。
4、构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除干净,但不得损伤涂层。
5、在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行检验。
6、在负温度下安装钢结构后应立即进行校正,校正后立即进行永久固定。当天安装的构件,要形成空间稳定体系,保证钢结构的安装质量和结构的安全。
7、高强螺栓接头安装时,构件的摩擦面必须干净,不得有积雪、结冰,不得雨淋,接触泥土、油污等脏物。
8、栓钉焊接前,应根据负温度值的大小,对焊接电流、焊接时间等参数进行测定,保证栓钉在负温度下的焊接质量。
二、钢筋工程
1、当室外气温过低时对钢筋加工棚采取必要的封闭和保温措施,保证钢筋不在过低的温度下进行弯曲和直螺纹成型。现场绑扎采取防风遮挡措施,及时清除钢筋上的冰雪。
2、在负温条件下使用的钢筋,施工过程中应加强检验、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕。
3、钢筋负温焊接,采用闪光对焊、电弧焊及气压焊等焊接方法,焊接时应严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷。
4、钢筋接头分批进行质量检查与验收,先由焊工对所焊的接头外观检查,后有质检人员验收,发现不合格品立即返工。
5、采用钢筋接驳器连接时,要经过负温测试后方可使用。
6、雨雪天气不得在现场施焊,必需施焊时,采取有效的遮蔽保护措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。
7、提前编制冬期钢筋焊接作业指导书,组织焊接人员进行学习,避免盲目施工。
三、模板工程
冬施期间在模板外侧是否再附加保温层以及保温层的厚度由热工计算进行确定。模板及保温的拆除时间通过推算混凝土的成熟度值和试压混凝土同条件试块确定。
四、混凝土工程
1、水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普硅水泥等,水泥标号不应低于C42.5号。最小水泥用量不少于300kg/m3,水灰比不大于0.6。
2、拌制混凝土所需采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质的材料。
3、混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂,且能有效改善混凝土的工艺性能,提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化,防止早期受冻。
4、为保证混凝土的搅拌温度,必须严格控制水的加热温度。水的温度应控制在70-80℃(不得高于80℃)。搅拌时先加骨料,后加水泥,保证出机温度≥15℃,入模温度≥10℃。
5、浇注混凝土前,清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,并用热风机对模板进行预热:采取防风、防冻保护措施,一旦发现混凝土遭冻应进行二次加热搅拌,使拌和物具有适宜的施工和易性后再浇注;浇注时要采用机械分层振捣,严格控制分层高度,振捣速度要快。
6、养护措施
1)冬施期间混凝土内掺加早强减水剂或掺加抗冻剂。混凝土浇筑后采用综合蓄热法进行砼养护,专人负责测温。
2)冬施期间设专人测温,监测混凝土的入模温度及养护温度,直至混凝土达到抗冻临界强度。
7、冬施期间混凝土质量的检测
1)测量水的加热温度和加入搅拌时的温度。
2)测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑入模时的温度,每一工作班至少测四次。
3)混凝土养护温度的测量方法
测温孔(点)的设置,采取蓄热法养护时,在易于散热的部位设置;
现浇混凝土梁、板的测孔与梁板的水平方向垂直设置,梁测孔每10m设置一个,孔深1/3梁高;楼板每30m2设置一个,孔深1/2板厚。
4)测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在孔内3~5min,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样盖好。
5)全部测温孔均编号,并绘制测温孔布置图。
6)混凝土养护期间温度的控制混凝土的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度,达不到规定温度时,立即增加保温苫盖的层数。
7、按规范应较常温至少多留置2组同条件养护试件,一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度,另一组用作检验28d的强度,混凝土试块应在浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作。试压前试件应在拥有正温条件的室内停放,解冻后再进行试压,停放时间需4-12h。
8、模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。对承受荷载的`构件模板,应在构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除。
五、砌筑工程
1、砌筑前应将页岩砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材表面的污物、冰、雪、霜清除掉,遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用。
2、石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用。
3、砌筑砂浆标号一般不应低于M2.5,重要部位和结构不应低于M5,宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能,使用掺量必须准确。
六、粗装修工程
1、进在进行室内抹灰前,应将门窗口封好,门窗口边缝及脚手眼、孔洞等亦应堵好。施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温。在进行室外施工,应尽量利用外架子搭设暖棚。
2、施工环境温度不应低于5℃,以地面以上50cm处为准。
3、需要抹灰的砌体,应提前加热,使墙面保持在5℃以上,以便湿润墙面时不致结冰,使砂浆与墙面粘结牢固。
4、用冻结法砌筑的砌体,应提前加热进行人工开冻,待砌体已经开冻并下沉完毕后,再进行抹灰。
5、用临时热源加热时,应当随时检查抹灰层的湿度,如干燥过快发生裂纹时,应当进行洒水湿润,使其与各层(底层、面层)能很好的粘结,防止脱落。
6、用热作法施工的室内抹灰工程,应在每个房间设置通风口或适当开放窗户,进行定期通风,排除湿空气。
7、抹灰工程所用的砂浆,应在正温度的室内或临时暖棚中制作。砂浆使用时的温度,应在5℃以上。为了获得砂浆应有温度,采用热水搅拌。
8、装饰工程完成后,在7d内室(棚)内温度仍不应低于5℃。
七、脚手架工程
1、冬季施工前,对各类架子的基础进行严格的检查,确保架子基础牢固可靠,不至应冻涨而变形造成应力集中。
2、冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物,一方面减少脚手架的雪荷载,另一方面避免出现人员滑倒事故。
3、加强脚手架与结构间的拉接,提高脚手架抗风荷载的能力。冬期施工结束后及时检查脚手架基础是否稳定,避免由于土层解冻造成脚手架下沉。
为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工技术的管理,特制定分项工程冬季施工措施。
1、基本原则
1.1冬期施工气象资料根据中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—2011)冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,1d内温度低于零度,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。
2.3冬期施工要严格执行《建设工程质量管理条例》、《混凝土结构设计规范》(GB50010-20XX)和《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—20XX)。
