sbs防水卷材施工方法及技术规范4篇

防水施工是指各种防水施工工艺。包括屋面防水、地下室防水、卫生间防水、外墙防水、地铁防水等。为大家精心整理了sbs防水卷材施工方法及技术规范4篇,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。

sbs防水施工方案 篇1

1.卷材施工工艺

1.1卷材冷粘贴施工工艺是采用胶粘剂或玛蹄脂实现卷材与基层,卷材与卷材的粘结。不需要加热施工的方法。合成高分子卷材和玛碲脂粘贴的沥青卷材施工属此工艺。施工时应符合下列要求:

1.冷粘贴工艺流程:

基层处理――基层干燥程度检验――喷涂基层处理剂――节点附加增强,空铺层――定位,弹线,试铺――胶粘剂搅拌――基层,卷材涂料粘剂――滚铺或抬铺贴卷材――滚压,排气,贴实――涂刷接缝口胶粘剂――滚压,排气,粘合――接缝口,卷材末端收头,节点密封――检查,整理――保护层施工。

2.冷粘贴施工要点:

1)多组分胶粘剂必须每次称量,误差不应该超过1%。应采用机械搅拌,拌合均匀,掌握(固化)时间。凝胶的胶粘剂不应该混入使用。

2)卷材搭接缝涂胶应均匀不得在同一处反复涂刷,并准备掌握粘合时间(多数材料应待溶剂挥发,指触不粘)粘合应充分排气,压实,经检验合格后再用密封材料封边。

3)应弹线,试铺,使卷材贴平直,位置准确。

4)合成高分子材料铺贴时,不得拉伸过紧,高聚物改性沥青卷材不应松弛。

5)卷材接缝口末端收节点部位应用密封材料封严。

6)平面铺贴后在铺贴立面,从下而上,转角处应松弛,不得拉紧。

1.2卷材热熔粘贴施工共工艺是采用加热器熔化热熔型防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层,卷材粘结的施工方法,高聚物改性沥青热熔卷材施工属此工艺,施工时应符合下列要求:

1热熔粘贴工艺流程:

基层处理----基层干燥度测定-----喷涂基层处理剂-----节点附加增强,空铺层----定位,弹线,试铺---加热卷材热熔胶----滚压,排气,压实-----刮挤出胶----接缝口末端收头,节点密封------检查整理------保护层施工

2热熔粘贴施工要点:

1)应适当掌握加热器的火焰温度不得过火或欠火,火焰与卷材面的距离烘烤时间,烘烤面均匀程度,并避免烧穿或焦化卷材。

2)应弹线,试铺,使卷材铺贴位置准确。

3)铺贴卷材时不得松弛,须适当拉紧。

4)卷材搭接缝口粘合挤压的力度掌握应以热熔胶挤出为准。

5)施工现场必须有防火设施,并不得与溶剂型涂料施工同时进行。

1.3卷材自粘贴施工工艺是采用带有自粘胶的防水卷材,不需要加热,不需要涂胶粘材料而实现基层与材料卷材与卷材粘结的施工方法,合成高分子高聚物改性沥青自粘型防水卷材施工属于此工艺,施工时应符合以下列要求

1自粘贴工艺流程

基层清理-----基层干燥程度检验-----喷涂基层处理剂----节点附加增强空铺层-----定位,弹线,试铺-----揭去卷材底面隔离纸----铺贴,卷材,滚压,排气------粘贴接缝(温度低应加热)------接缝口,末端收头,节点密封-----保护层施工

2自粘贴施工要点:

1)涂刷基层处理剂后应当日铺贴自粘卷材

2)揭隔离纸时,应用力均匀,撕揭干净,不得残留。

3)当气温低于5。时,粘贴搭缝处和立面卷材时,宜采用喷灯加热粘贴

4)滚压,排气应从每幅卷材中间向两边用力挤压。

1.4卷材焊接施工工艺是采用加热焊接机进行防水卷材搭接粘合的施工方法,热塑性合成高分子卷材和薄膜施工属于此工艺,施工时应符合下列需求:

sbs防水卷材施工方案 篇2

一、工程概况:

1、工程名称:徐州市建设工程交易中心

2、工程地点:徐州市新城区

3、工程造材:SBS改性沥青防水卷材(3.0mm)

二、施工准备

1、材料

SBS防水卷材、底气油、汽油,SBS防水卷材进工地必须有出厂合格证,进场后经复试合格方可使用。

2、工具

汽油喷灯、卷尺、美工刀、滚筒刷、喷枪、笤帚等。

3、防水基层应用水泥砂浆找平,阴阳角处抹成圆弧,其半径R大于或等于150 mm找平层保持干燥,其含水率不大于9%,表面坚实牢固,不起砂,无麻面。如遇找平层开裂,当裂缝宽度小于0.5 mm应用密封材料涂刷;大于0.5 mm时,应沿缝凿开,嵌填密实材料。

三、施工布署

1、工程质量:优良

2、组织机构:为保证现场管理力度、质量、安全、文明施工等各项目标的实现,我公司选派龚宝君队负责该项目工程施工。

3、劳动力计划:基础底板和永久性保护墙处防水施工,技术工人10-20名。

四、主要施工方法:

根据本工程特点及现场状况,粘贴工艺采用热熔法施工。

1、工艺流程

基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→SBS改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。

基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。

冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在。干燥2-4小时。

附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。

2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。

3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,()它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。

4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。

女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。

5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。

五、防水施工质量要求

1、防水层粘贴要“牢固,无损伤,翘边,开口、皱折。

2、卷材与卷材有拾接误差不大于10mm。

3、卷材搭接缝,收口封闭必须严密、牢固、无脱层等缺陷。

4、防水层无渗漏现象。

六、施工注意事项

1、严格遵守总包现场各种安全保卫及文明施工的规章制度

2、施工人员必须按规定穿戴劳动保护用品,方可进入作业区域,按规程操作,不得违章作业;

3、现场严禁吸烟、用火;

4、防水材料设专人管理,发放,分类保存并保持安全距离,尤其是有稀释剂(如汽油、二甲苯等)易挥发、易燃材料;

5、注意成品保护,不得在防水层上剔凿打孔,不得穿钉鞋在防水层上走。

sbs防水施工方案 篇3

1焊接工艺流程:

基层处理----节点增强处理---缓冲层试铺,弹线-----铺开缓冲材料----打孔固定缓冲层和垫片----卷材试铺弹线----铺开卷材---将卷材焊在垫片上----搭接缝清扫-----焊接----接缝口,末端收头,节点密封----检查,修整-----保护层施工

2焊接施工要点:

1)垫片的材质应与卷材材质相匹配并应热粘牢固。

2)搭接缝焊接面宜用溶剂清晰干净,干燥后立即施焊。

3)焊接时应根据气温严格控制焊接温度不得过热烧穿卷材。

4)卷材铺设应平展,不皱褶,但不得拉紧。

5)焊接工作面应有良好通风。

6)应先焊长搭接缝,后焊短边搭接缝。

1.5卷材空铺法,点粘罚,条粘法施工应符合系列要求:

空铺法是铺贴防水卷材时,卷材与基层仅在四周800MM宽度内粘贴,其余部分均不粘结的施工方法。

卷材条粘法点粘法是铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状(每幅两条宽不小于150MM)点状(每平方米5点,每点100MM*100MM)粘结的施工方法,合成高分子卷材和高聚物改性沥青卷材由于工程需要均可采用上述方法施工,施工时应符合下列要求:

1空铺法点粘法条粘法工艺流程

基层清理---按要求尺寸位置基层涂刷胶粘剂-----铺贴卷材,滚压粘牢----涂刷搭接缝胶粘剂------粘合,排气,压实----接缝口,末端收头,节点密封----检查修整

2空铺法、点粘法、条粘法工艺施工要点:

1)应弹线、试铺、使铺贴位置正确。

2)应排气充分,压粘牢固。

3)搭接缝粘结后,需经检查合格后再行密封。

一卷材

1、卷材施工工艺

sbs防水施工方案 篇4

一、工程概况

长葛市大户陈社区村庄改造(滨海・汀畔)3#楼,位于长葛市双岳路与外五路交叉口西南角。总建筑面为42567.53m,建筑总高度为77.3m,室内外高差0.06m,地下一层,地上26层,。本建筑物为一类高层居住建筑,建筑耐火等级:地上一级,地下一级。设计使用年限为50年,地下防水等级为二级,见05YJ1地防4施工,屋面防水等级为二级。

该工程基础类型为复合地基筏板基础,基底标高为-6.25m,筏板厚为1350mm,主体结构为剪力墙结构,裙房为框架结构,整体现浇。建筑抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度为七度。设计地震基本加速度为0.10g,地震分组第一组。抗震等级为三级。地基基础设计等级为乙级。建筑结构安全等级为二级。

二、施工程序

基层清理――涂刷基层处理剂――铺贴附加层――热熔铺贴卷材――热熔封边――做保护层

三、施工方法

1、处理基层:施工前将验收合格的基层清理干净,用吹风机吹干净基层表面灰尘或用水冲洗,保证基层面干燥无灰尘杂物。

2、涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。

3、铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。

4、铺贴卷材:4mmSBS改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Φ30的管传入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满粘法短边搭接宽度为150mm,长边搭接宽度为100mm。

5、热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。

6、保护层施工:平面做50mm厚细石混凝土保护层。

四、质量标准

1、保证项目

①、高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

②、卷材防水层特殊部位的细部做法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

③、防水层严禁有破损和渗漏现象。

2、基本项目

①基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。

②改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点现象。

③卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

④卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

五、成品保护

1、地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。

2、卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好保护墙。

3、卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为运输车道。

六、注意事项

1、卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,易产生接槎损坏、空鼓。

2、空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整,不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。

3、渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。

七、防水层施工完毕后即进行保护层施工

一键复制全文保存为WORD
相关文章