工程竣工了,要去验收,并做好验收报告。确保工程没有出问题。这次为您整理了竣工验收报告(最新3篇),希望能够给予您一些参考与帮助。
委托人:
委托人联系电话:
被委托工程验收单位:
工程验收参验人员:
委托人:
监理人员:
工程验收地址:
工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx
工程概述:
此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。
验收结论:
一、该工程装饰面层多处空鼓、开裂,该项验收不合格。
依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。
二、 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。
依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。
三、一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。
依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。
四、墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。
依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。
五、给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。
依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。
六、卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。
一、工程完成情况:
xx县家园1、2#楼工程由xx县房建公司十一项目部于XX年11月15开工建设,XX年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。
二、验收条件检查结果:
依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。
三、建议验收时间、点和参加单位:
根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx县家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于X年X月X日进行,验收地点在XX,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。
综上所述,xx县家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。
xx县房建公司项目部
20xxx4x15
一、工程概况
主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情景、工程特点、工程的开工时间、xx阶段完成时间
xx工程位于西安市xx区xx街xx路xx号,南边为xx,北边xx。该工程由xx有限公司开发、xx设计研究院设计、xx监理公司监理、xx质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,xx任项目经理。
xx工程总建筑面积为xx㎡,总建筑高度为xxm,地下x层,地上x层,±0000相对于绝对标高xxxxm。该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系xx结构,8度抗震设防。地下室层高为xm,一、二层裙房高分别为xm和mx,三至x标准层为xm。地下一层作为汽车车库及部分设备用房地上一、二层裙房为商业用房
A、C栋三至x层为住宅楼或办公用房,A栋一梯x房,B栋为xx,各设xx牌xx型电梯x部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。
本工程xx阶段自xx年x月x日正式施工,至xx年x月x日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。
二、施工依据
1、建设单位与施工单位签订的正式合同
2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单
3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案
4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准
5、国家现行颁布的强制性标准
6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。
三、工程施工概况
一施工组织与管理介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考
1、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,职责心强的专业施工队伍施工。
2、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。
3、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量职责制来明确质量职责。
4、加强施工过程控制。严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序位置设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。
5、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各工程中技术过硬的施工人员承担,在样板间施工时具有先权,各工程全力配合此项工作。样板间施工过程中的资料整编为该工序的指导文件,在整个工序施工时以此为标准。
6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。
7、制定质量通病的预防措施。
8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。
二技术管理情景
工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查设计图纸,进行图纸会审并由技术负责人组织编制好施工组织设计,报公司主任工程师及监理单位审批,经过后方可进行施工。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行质量技术交底。各班组长负责在每一天作业前向本班职工进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。
在xx工程施工过程中,项目部进取采用了多项新技术、新工艺。包括十项新技术。
三质量保证情景
在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对进场的钢材、水泥、砖块、砂石、及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否到达要求最终在由监理工程师现场见证取样情景下,送往xx试验室具备相应资质的试验室进行复试。仅有复试合格后,该批材料方可用于工程上。
xx阶段工程所有原材料经监理公司见证取样:①进场钢材x吨,试验x组,合格x组②钢筋连接③④C10砼试件x组,试验x组,合格x组⑤600度天试件x组,试验x组,合格x组⑥同条件试件留置x组。
四过程控制情景
1、本工程主要使用的测量仪器有:。各项出厂合格证资料齐全部分按规定,送陕西省测绘计量中心检测,均在有效鉴定期内。施工测量放线,由专职施工员严格按照施工定位轴线图和施工图翻样。自检合格后,由技术负责人组织质量员、施工员等进行定位轴线的复核,并填定测量放线复核记录,经复核无误后再报监理工程师复检,复检合格后,方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。本工程整体垂直度偏差在xmm内,贴合相关规范和设计要求。
本工程沉降观测,委托xx去观测。从xx年x月x日主体施工前、至xx年x月x日竣工前沉降观测,沉降结论为:总体上沉降均匀,平均沉降xxmm,平均沉降速率为xxmmd,未发现异常情景。
2、模板工程
模板工程采用胶合板可拆卸式大模板施工工艺,面板为竹质胶合板,支撑体系由方木、钢管扣件等组成。支模前,按专项施工方案对模板工程进行技术交底,现场由专职施工员对质量负责检查。模板支撑完成后,首先班组进行自检,再交由技术负责人组织质量员、施工员等复核,并做好模板安装检验批等资料,及时报监理公司进行复检,合格后方可浇捣混凝土。另外做到砼浇捣前检查、浇捣中复查、浇捣后核查等项工作,保证混凝土结构的质量。
3、钢筋工程
严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材料和烛接头应见证取样送试验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等应严格控制。钢筋绑扎完蛋,由班组自检、项目部预检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。
4、混凝土工程
为保证结构质量,提高礼貌施工水平,主体全部采用商品砼。配备砼输送泵车和布料杆等,满足施工需要。对混凝土浇筑采取施工员现场跟踪检查,安排专人进行塌落度测试、砼试块制作等,进行全过程的控制另外派专人到商品砼搅拌站进行现场监督,检查原材料、外加剂质量及配合比电子计量情景,根据施工要求,及时调整砼塌落度。砼浇捣完成后,及时进行洒水养护,不少于14d。砼试块同条件养护和标准养护,至龄期做好试压工作。
楼地面工程采用C20细石砼,表面拉毛,部分砼现场搅拌。自拌砼施工前,应在现场水泥、砂、石试样,送试验室做基准配合比再根据每一天现场砂石含水率的变化,调整施工配合比及每盘材料用量,由专人过磅计量,做好台帐记录。严格保证自拌砼施工质量。
5、门窗工程
门窗工程主要有铝合金门窗、钢质防盗门、木质防火门及木门。铝合金门窗安装采用弹性连结,与墙体之间的缝隙采用发泡剂填实,外侧四周采用防水胶勾缝。木门安装前事先在表面刷清漆一道,注重上下冒头必须刷油漆,为了防止木质夹板门因温湿度变化内部空气膨胀容易引起变形的问题,木门安装好后均在其上冒头用电钻开一排气孔。
6、屋面工程:
本工程屋面防水采用三布九涂水乳型氯丁胶乳沥青防水涂料一道,SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材350g㎡一道,25厚13水泥砂浆保护层,上铺防潮砖。施工时在把好观感质量关的同时,异常注重对屋面渗漏水质量通病的防治,对防水材料使用前全部进行复试,合格后方准采用,在落水口、排气管口等防水的重点部位严格按规范要求增设附加层,屋面施工完成后进行持续2小时淋水试验或24小蓄水试验,未发生渗漏水现象。
7、采暖与卫生工程:写明分包单位名称
管道施工严格招待国家规范和行业标准设置支、吊、托架及卡箍,保证管件的使用寿命和给排水的效果。排水管道伸缩节的设置,在查实西安地区气象资料经计算确定位置与数量。
穿过楼地在的管道四周缝隙,用细石混凝土捣实,管周留深20mm,宽1xx0mm凹槽用防水油膏填嵌密实。在整体楼面管子四周粉出高于30mm的锥体,有效解决了该部位容易渗漏的质量通病。卫生洁具安装的成品保护措施到位,没有发现划痕及破损等现象。立管套管在楼板底面用黑色橡胶圈作分色处理,弥补了管口部位在观感上的不足。
8、电器安装工程:写明分包单位名称
开关、插座面板安装平整、标高准确、抹灰到位,盖板与墙面结合紧密无缝隙。成排明装灯具中心线偏差在3mm内。配电箱的进管孔为压制孔,进线管从规格适当的孔中引进,顺直排列,一孔一管。配电箱内相线、工作零线、接地线色标分明。导线引出板面有绝缘套管保护,箱盘接地牢固紧密。
面套配电柜设备的型钢基础固定间距为xxm,基础型钢稳固,与接地线连接的两
端焊口饱满,长为扁钢宽度的2倍,基础型钢刷二遍防腐漆。柜盘找正时采用05mm铁片进行调整,每处垫片不超过二片,然后按柜固定螺丝连接。每台柜盘单独与基础型钢连接,与接地干线连接可靠。机房、管井等处的电缆桥架、母线、管道的布排综合研究合理利用空间,做到整齐、垂直、标志分明。
9、通风与空调工程写明分包单位名称
支架敷设是确保风管安装质量的关键,根据现场情景和风管的重量计算后确定用料规格和形式,到达既节俭钢材,又保证支架强度的要求。通风安装工程中的各道工序严格按规范操作,经检测到达设计要求,使用效果良好。
10、电梯安装工程写明分包单位名称
本工程共采用八部日上海永大日立垂直升降式电梯,分布在楼层两边各四部,电梯运行平稳,楼层停靠位置准确,层门指示灯盒及召唤安装位置正确,面板与墙面粘贴牢固密实,横竖端正。电梯安装工程各项资料齐全。
11资料整编情景
工地现场配备专职资料员一名,持证上岗。负责对工程资料进行收集和整编归档,保证工程技术资料的及时、完整和真实。工程开工、竣工构成的各项程序文件工序施工前、后构成的技术资料以及原材料进场复试等质保资料等,都及时进行收集,报监理单位备案,以便对整个施工过程进行全控制。同时认真做好安全资料、礼貌工地资料及贯标资料的收集和整理。
五安全礼貌施工
在整个工程施工过程中,我们严格执行国家有关安全生产法规范及施工组织设计中的安全保证措施和礼貌施工保证措施,同时严格执行公司颁布的工程管理规范和CIS形象手册,实施施工现场礼貌标化管理。克服了场地狭小等不利因素,努力做到礼貌施工、安全生产、不扰民和当地街道办、消防、环保部门签定礼貌施工协议。项目部内部和各施工班组签定安全生产职责制和职工个签定安全生产职责书对新进场的工人和变换工种的工人进行“三级”安全教育,考试合格后方可上岗。班组每日及时进行安全生产自检,并做好记录项目部定期进行安全检查和防火检查。对机械设备完善,各项安全设施及措施职责到人,任务明确,实现标准化管理,保证了本工程无安全事故发生。工地内全方位开展礼貌建设,场地硬化,职工宿舍、办公生活区规划布置等,都体现了项目部“以人为本”、礼貌创新的开拓精神。小到职工宿舍、食堂大到工地整体,都使职工置身于礼貌施工的氛围下。xx工程现已被评为西安市礼貌工地、省级礼貌工地。
四、工程质量评定能够列表
一、分部工程质量评定
根据现行施工规范及xx工程质量安全监督站有关建设工程技术资料整编的有关要求,xx工程九个分部评定情景如下:
1、地基与基础工程
基础工程共有x个分项工程,其中土方分项工程共x检验批,钢筋分项工程共x检验批,模板分项工程x检验批,混凝土分项工程x检验批,砌体分项工程x检验批,防水分项工程x检验批,经监理公司审查所有分项工程全部合格。
2、主体结构略3、建筑装饰装修略4、建筑屋面略5、给排水与采暖略
6、建筑电气略7、通风与空调略8、电梯略
xx年x月x日,经省技术监督局验收,合格。
9、建筑智能化略
二单位工程质量评定
经自查:砼表面到达平整、光滑、质地均匀、密实,无蜂窝、孔洞、麻面、漏振、露筋、夹渣等质量通病。砌体表面平整,灰缝均匀密实,组砌合理美观。观感自评:好。
实体检测情景
根据国家现行建筑安装工程质量检验评定统一标准,对xx工程质量自评为合格,感观质量好。
最终我代表中天建设集团第五建设公司,再次感激xx有限公司的大力支持、xx质量安全监督站专家批评指导,xx设计研究院、xx监理公司的密切配合。多谢
以上资料主要为竣工验收的自评报告,基础、主体验收自评报告的形式参考此格式,其资料可根据实际施工情景进行增减,绝不能照搬照抄,特此声明
xx项目部
xx年x月x日