空调维保服务方案优秀4篇

为有力保证事情或工作开展的水平质量,我们需要提前开始方案制定工作,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。你知道什么样的方案才能切实地帮助到我们吗?的小编精心为您带来了空调维保服务方案优秀4篇,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。

空调维保服务方案 篇1

空调在调控温度方面起着举足轻重的作用。空调经过长时间运行,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘管不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。具体分析如下:

腐蚀:空调系统的冷却、冷冻水未经处理有极强的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。

结垢:管道内溶于水中的无机盐结晶后,在冷凝器等换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低,制冷效果下降,严重时下降30%。同时垢的增加,则用电量增加或燃料消耗量上升,严重时增加35%。

生物粘泥:由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了空调系统的正常运行。

所以中央空调系统出现水垢、锈蚀、淤泥、细菌和藻类问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加。为使中央空调系统在最优化状态下运行,就必须对空调系统的冷却水和冷冻水系统进行专门的化学药物处理:清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,意义在于:

节约能源、降低运行成本。在中央空调的蒸发器和冷凝器传热过程中,污垢直接影响着传热效率和设备的正常运行,中央空调机组运行结果表明,未进行清洗的空调机组运行一段时间后用电或燃料消耗将增加10-30%

1、延长使用寿命,减少设备折旧使用费。

减少事故停机,改善制冷效果。清洗可去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时除垢、防垢,提高了冷凝器、蒸发器的热效率,从而避免了高压运行超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。

为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20-50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万几百万的损失。

改善工作环境。锈水、污水、污泥、菌藻都会对周围环境造成不良影响,而清洗能有效地解决这些问题,从而改善了周围环境又保护生态环境,同时空调系统所供应的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。连云港最好的空调维修公司。

2、水系统清洗流程及步骤

清洗流程步骤:采取先清洗中央空调冷却塔、机房(蒸发器、冷凝器)开始向末端水管道清洗的施工方式进行操作。

杀菌灭藻清洗——清洗系统——预膜——缓蚀阻垢

一、冷温水系统

(1)第一步杀菌灭藻清洗:

清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻剥生活污泥处理。

(2)第二步清洗系统

在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加至水满,然后于膨胀水箱投加系统清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

(3)第三步预膜

排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。然后于膨胀水箱投加预膜剂,开冷冻泵循环半至48小时,排放2/3水进行第四步。

(4)第四步缓蚀阻垢

于膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测PH值,PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。

冷却水系统

(1)第一步

用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。

(2)第二步

于塔中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻处理。

(3)第三步

在塔中投加系统清洗剂,开泵循环16-24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。

(4)第四步

排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统Y型过滤器,清洗过滤网内杂物,加满。

(5)第六步

在冷却塔中投加预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上。

二、中央空调风系统清洗

1 、支风管的清洗步骤:

A、测机器人对风管内部进行检测录像;机器人从检测口放入要检测的风管内,对风管内部污染状况进行检测,通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部污染的情况及整个检测的过程跟踪录像,并随时填写一些相关记录。

B、吸尘箱吸风管与主风管上的吸尘开口连接;风管上开一个口作为吸尘器设备的吸管接口使用,接处用专用软管连接通风管道和吸尘器(开口位置离送风口较近可利用现有的风口作为吸尘器的吸管接口)。

C、拆下支风管上的散流器及回风口进行清洗消毒后吹干; 将散流器全部拆下,放到指定的地点集中进行清洗,灰尘如果松软易吹除,可使用高压空气进行吹洗,如果沾有油污、油垢较多应将专用清洗剂喷洒其表面5分钟-10分钟后,用清水进行清洗,干净后晾干(吹干)待装。

D、用软刷、喷嘴、电动万能刷等工具对支风管进行清洗,未被清洗的支风管与主风管连接处的防火阀处于关闭状态,清洗时吸尘箱处于开启状态;清洗时对于对于中央空调通风系统尺寸较小的风管,用电动万能刷进行清理,对弯曲的通风管段及立管,用空气软刷或者空气喷嘴进行清理。

E、检测清洗效果,直至达到视觉清洁为止;检测时检测机器人进入管道内进行检测观察,用肉眼检查到清洁为合格。

2、主风管的清洗步骤:

A、新风口防火阀以及主、支风管相连处的防火阀,必要时清洗段两端用气囊封堵,并开启吸尘箱;

B、区分不同规格的风管,分别用清洁机器人、电动万能刷、空气喷嘴等工具进行污染物的清理吹扫,吸尘箱产生的负压对污染物进行收集; 将清洁机器人放入清洗的中央空调风管内进行清扫作业,由近而远清扫风管内壁,清扫时使刷头或机器人沿作业口进入管道,剥离管道内壁附着污染物,使其可以被吸尘器制造的气流输送到吸尘器并被吸收。通过监视的摄像单元可从显示器上看到风管内部的清洗及设备的工作情况,以便通过操作按钮控制机器人手臂升降高度、滚筒刷及行进的方向。在用空气喷嘴进行吹扫作业时,吹扫设备沿作业口进入风道,进行高压空气吹扫,用压缩气流输送污染物。必要时可与清洁机器人配合使用,使风管内的灰尘能彻底地被吸出。

C、清洗后取出工具,用用检测机器人进行效果检测并录象,安装散流器及回风口,安装活门并关闭,打开防火阀,填写记录。

3、竖向或坡度及落差大于38o风管的清洗步骤:

A、竖向风管一般只在空调机房或通风竖井内,鉴于这种情况要把吸尘器的接口开在风管的底部。在最高处用高压吹气装置向管内进行反复吹洗。

B、对于坡度及落差大于38o的风管也基本按上述方法用高压吹气装置向风管内进行反复吹洗。

4、风管附件的清洗步骤:

风管附件近处开孔,利用小型负压清洗集尘设备清扫(注意:风管探测装置一般与与火灾预警装置连接,在移动或解除风管探测装置前,确定火灾预警装置处于关闭状态。

5、过滤网的清洗步骤:

A、卸空调过滤网时不要碰到机组的金属部分,防止刮伤,拆下空气过滤网后轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。

B、如果过滤网积尘过多,可用水或中性洗涤剂,但不能使用50度以上的热水清洗,以免变形,也不要用海绵清洁,否则会损坏过滤网表面。

C、用清水冲洗干净后,放到阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样会引起过滤网变形。

D、将吹干后的过滤网安装到机组原处,整个过滤网保养过程结束。

6、室外空气入口的清洗步骤:

A、查看风口外部情况,检查外部天窗情况,查看玻璃和涂料是否完整。去除所有的碎片和脱落的涂料,以防止它们掉到中央空调系统中。

B、清洗入风口内部,检查天窗调控器,天窗叶片和框架的牢固和完整性。用喷嘴或刷子清洗,去除所有的碎片、污垢和脱落的涂料。清洗时要与空气流动的方向相反。保证有充足的排水装置。如果没有,需要一个干湿吸尘器去除所有剩余的水。

C、如果金属表面腐蚀,表面需要进行刮去腐蚀的表面,重新喷涂料,以防止进一步的腐蚀。(注意:如果清洗过程中需要用水,在清晰之前,需要覆盖所有的电箱、传感器、适度感应装置以起到保护作用。)

7 、混合箱的清洗步骤:

A、对混合箱进行开口,首先要将中央空调的面板挪开,或使用现成的开口。需要注意的是:如果将面板打开,需要将风堵或垫圈留好以便恢复使用。检查混合箱管壁,并查明其内部污染的情况,并做出清洁建议。同时还要检查金属腐蚀的情况和其结构是否完整。对混合箱初步的清洗是将其浮土清除掉。使用便携式负压吸尘设备来清洗混合箱,它可以有效地清除所有的碎片和空气中的粉尘。吸尘器所配的工具应根据现场的实际情况进行使用。如果必须使用水洗,须确保清洗前准备好排水的装置。

B、如果金属已经被腐蚀了,那么需要进行表面处理。要对腐蚀表面进行刮擦,并涂漆以防止金属表面继续被腐蚀,并且防止污染物进入第一层过滤板。喷涂所使用的漆应符合当地标准,并且应该与原有中央空调器使用的漆一样。

C、在初步清洁后,对混合箱进行检查。如果箱内有绝缘层,检查其是否完整。如果有绝缘层脱落情况,用胶将其粘好,并将脱落碎片清理干净。用手按压绝缘层看其是否完整。如果绝缘层损坏脱落,注意要记录在检查报告中。

D、清洁完毕后,将所有清洁设备收好,将面板开口复原,并涂上必要的密封胶。

8、扩散器的清洗步骤:

A、将连接管道的扩散器的口封好,可以防止喷头所喷出的脏东西扩散出去。用宽胶带或类似的东西来封口(要确保胶带不要把漆粘下来)。或者也可以用一个过滤介质来封口。

B、离管道操作开口最远端的扩散器的口不要封上,以保证管道中有空气补充,并且可以产生最大的空气量流向碎片收集设备。扩散器其他达不到的地方需要用手工进行清洁。请参看操作手册以获得更详细的介绍。

9、静压箱的清洗步骤:

洗静压箱时,首先需要在静压箱某一端开孔(根据现场拟订),用便携式负压吸尘设备吸除腔体内表面的灰尘,之后用空气负压机对腔体内及微穿孔内的消声器材(纤维棉)进行反复吹洗,以达到疏松、激活纤维棉的目的,从而更好的起到消声作用。之后,再用便携式负压吸尘设备在腔体内进行反复吸尘。最后,使用杀菌消毒剂进行消毒处理。

10、空调主机的清洗步骤:

A、清洗空调机组应该在回风管道清洗完毕之后进行,关闭送、回风管上的风阀,若是电动阀,则请物业部门协助关闭。

B、取出回风段上的空气过滤器,在水房用水清洗干净,放于通风良好的地方晾干。

C、用吸水吸尘器把机组回风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘洗干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷吹,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。

D、在灰尘收集完毕后,用水冲洗四壁和换热盘管,污水通过排水管排于机房地漏。冲洗干净后,再用压缩空气吹干。

E、在机组送风段,因为有电机和接线盒,所以禁止用水直接冲洗。先用遮盖物把风机和线盒包裹严实,防止进水。用吸尘器把送风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘吸干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷出,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。

F、取下包裹风机及接线盒的塑料袋,检查风机和接线盒是否进水,否则要及时处理。

11、现场恢复步骤

A、将清洗设备断电,把清洗设备上的污染物清理干净并装箱,将设备运行至下一个工作区间段。

B、清理现场,集尘箱中的过滤器拆除更换,污染物收集并且集中处理。

C、现场秩序恢复如初,,保证现场设备设施不受污染。

D、转入下一个工作区间的清洗,操作程序如上。

空调维保服务方案 篇2

一、空调系统维护保养必要性

中央空调经过长时间运行后,空调系统,制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了锈蚀、淤泥、细菌、藻类和粉尘问题将直接导致制冷能力减弱,使用寿命缩短、运行可靠性降低、能耗提高导致运行费用增加等。为了节约能源、降低运行成本特制订中央空调系统维护保养计划。

二、清洗的必要性

空调在使用一两年后,会出现怪味,制冷效果下降,费电,出风量下降等诸多问题,人长期呆在空调房里会患空调综合症(头晕、乏力、免疫力下降,俗称空调病)这都是滞留在空调机蒸发器和室外机冷凝器里的大量污垢、细菌赘生物造成的,严重危害了人类的健康。

1、空调为什么要清洗?

空调经过一段时间运转,过滤网、散热器等部位和污垢堵塞,换热效率降低,制冷效果差,滋生细菌,产生异味,危害健康。所以,引起了各方人士的关注。专家呼吁:空调一定要定期清洗!

空调为什么积尘污染严重?

2、空调在运行中,不仅由于内部的静电吸尘,而且始终和外界保持着气流和热量的交换,环境中的污尘非常容易进入空调室外机,空调室外机长期在户外,日晒雨淋,灰尘堵塞,在所有家用电器中,空调是积尘污染最严重的。

3、如何预防空调病?

空调系统在启用前及使用中,保持适宜的温度很适合细菌滋生,经卫生防疫部门进行军团菌监测,发现污染有"军团"菌(包括:结核杆菌、肝炎病毒、上呼吸道感染细菌群等)时,应该做消毒处理,如进行空调清洗。但清洗不是简单洗刷,它需要使用专业产品才能达到真正清洁空调的目的。海翔是国家有关部门指定的空调专洗液,是目前我国最理想的空调洗涤剂。

4、空调清洗有何好处?

对空调定期清洗,对确保空调的安全运行,节能降耗,延长使用寿命是必须的。给用户创造一个健康舒适的环境更为重要。让我们定期清洗空调,让我们永远健康!

5、现在很多空调维修部门不是可以免费清洗空调吗?

目前空调维修部门对空调清洗只是简单冲洗一下过滤网,不进行冷凝器和蒸发器的清洗,而这恰恰是空调灰尘堵塞最严重的部位。如此清洗,只能洗去部分灰尘,而不能彻底消除细菌,达到抑制细菌滋长的作用。而海翔因其特殊的成分,恰恰能在洗去尘垢的同时,彻底消除有害菌,使空调真正健康环保。

6、空调多长时间清洗一次?

空调一般在夏季使用前或秋季使用后每年各清洗一次。在空气污染较严重的环境下,可视情况增加清洗次数或每月一次。

7、空调是怎样清洗的?

由于蒸发器,冷凝器的特殊结构,使用压缩气体吹喷或用洗涤剂清洗等方法往往无法奏效。用本公司的空调清洗剂,因其科学、独特的配方,再加之专业人员的技术,定能快速彻底去除冷凝器和蒸发器的各种污尘,达到理想效果。当然,您也可以亲自动手,使用我们的清洗液,使您的空调主题:变得更冷、更静、更省电、更洁净、更健康!

三、机组的维护保养

1、检查我各系统有无漏氟现象,如有,则需进行系统补漏加氟处理

2、检查有无不正常的声响、震动及高温

3、检查冷凝器及冷却器的温度、压力

4、检查各种阀门是否正常

5、检查主电路上接线端子并有无松动压实

6、检查电气控制部分有无异常;检查各仪表、控制器的工作状态

7、检查制冷设备安全保护装置整定值

8、检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充压缩机电机绝缘情况

9、检查并收紧电路上的各电线接点

10、通过下述检查综合判断压缩机是否有故障,如有则应更换压缩机。

a、压缩机电机绝缘电阻(正常0.5MΩ以上);

b、压缩机运行电流(正常为额定值,三相基本平衡);

c、压缩机外壳温度(正常85℃以下);

d、检查压缩机是否有异常的噪音或振动;

e、检查压缩机是否有异常的气味。

往盘管翅片表冷器喷射空调清洗剂,利用空调清洗剂快速发泡功能,将灰尘污垢从翅片间细小间隙自动排出

四、末端部分的维护保养

1、清洁风机外观、冷凝水盘及畅通冷凝水管

2、清洗进回风初效空气过滤网

3、检查风机是否转动灵活、如有阻滞现象,则应加注润滑油和调整电机距离。

4、如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。

5、检测风机电机线圈,绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应整修处理。

6、检查电容有无变形、鼓胀或开裂,如是则应更换同规格电容;

7、检查各接线头是否牢固,是否有过热痕迹,如是则作相应整修

8、清洁风机风叶上的污物

9、拧紧所有紧固件

五、具体维保工时安排预计如下

一、查漏、补漏、和换压缩机天,x个工时

二、维修内机和更换室内线控器四人一天;x个工时

三、室外机组的维护保养维护和外机清洗天,x个工时

四、室内末端维护保养以及回风、出风口和内机过滤网的清洗用 天, 个工时完成,初步预算共用 个工时完成所有工作量。

空调维保服务方案 篇3

一、维护保养的必要性:

空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。

1、空调制冷系统:

1)系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。

2)空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的。相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。

2、空调的风系统:

1)风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,堵死后无任何无任何效果,影响正常使用。尤其是管道机、分体机还很容易引起制冷时压缩机的液击,造成压缩机烧毁的严重后果;制热时散热不良,高压过高、压缩机过载保护,无法运行。

2)室内机因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在室内的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降;严重时会引起上述现象。

3、电气系统:

1)空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相:

2)交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障:

以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁。

4、空调水系统:

1)冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。

2)系统投入使用后,因安装是残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。

3)冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。

4)冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数为0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。

以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。

二、中央空调系统维护保养内容(每年定期二次):

1、空调主机部分;

1)检查空调主机制冷系统氟里昂(R22)高压、低压是否正常;

2)检查空调主机制冷系统氟里昂(R22)有无泄漏;是否需要补充氟里昂(R22);

3)检查压缩机运转电流是否正常;

4)检查压缩机运转声音是否正常;

5)检查压缩机的工作电压是否正常;

6)检查压缩机油位,颜色是否正常;

7)检查压缩机油压、油温是否正常;

8)检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况;

9)检查空调主机各接线端子有无松动;

10)检查水流量保护开关工作是否正常;

11)检查电脑板、感温探头阻值是否正常;

12)检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好;

2、风系统的检查:

1)检查出风的风量是否正常;

2)检查会风的回风滤网是否清洗;

3)检查出风温度是否正常;

3、水系统的检查:

1)检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;

2)检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;

3)检查水系统中有无空气,是否需要排气;

空调维保服务方案 篇4

一、设备情况:

1、开利水冷活塞冷水机组:1台

ⅰ、型号:30HR225

ⅱ、制冷量:698KW

ⅲ、制冷剂:R22

ⅳ、额定电压:380V

ⅴ、出厂日期:2000年8月

ⅵ、厂家:上海合众开利空调设备有限公司

2、开利水冷离心冷水机组:1台

ⅰ、型号:19XL4243424CN

ⅱ、制冷量:1231KW

ⅲ、制冷剂:R22充注量567KG

ⅳ、额定电压:380V

ⅴ、出厂日期:20xx年4月

ⅵ、厂家:上海合众开利空调设备有限公司

二、离心压缩机大修内容

1、搭建维修用支架,以便压缩机的拆解:

2、机组内冷媒泵出至冷凝器或专用钢瓶内:

3、拆除压缩机吸气弯管及吸气腔:

4、检查压缩机吸气腔及导叶执行机构各部分(抱括:滑轮,惰轮,钢丝,转动轴等)转动情况:

5、拆除压缩机盖,检查是否存在任何摩擦情况,

6、拔出叶轮,检查叶轮是否存在任何损伤、摩擦或过热:

7、根据叶轮外观情况,如有需要检测叶轮前后紧固间隙:

8、取出叶轮厚/薄垫片。检查是坏存在任何损伤、摩擦或过热:

9、拆除叶轮迷宫,检查内外梳齿是否存在任何损伤、摩擦;

10、整体吊卸传动箱组件,检查大小齿轮啮合情况;

11、拆卸高速轴推力轴承,检查轴承磨损情况(如损坏严重需更换);

12、更换推力轴承组件,如推力块、调整块等;

13、按机组技术要求,重新组装压缩机;

14、调整叶轮薄垫片,以使流道间隙达到机组技术要求;

15、更换全新的密封圈及垫片,抑括:吸气垫片,吸气O环等;

16、更换冷冻油及过滤器;

17、对机组检漏、抽真空、试运行机组:

18、维修完毕后提供维修报告于用户。

19、冷凝器清洗。

三、B回路一号活塞压缩机大修内容:

1、搭建维修用支架,以便压缩机的拆解

2、关闭高低压阀门让制冷剂保留在系统内,减少制冷剂的损失。

3、拆卸压缩机更换吸排气阀片及阀板垫片、缸盖垫片。

4、检查油泵及油路,曲轴及轴承。

5、更换冷冻油。

6、对机组检漏、抽真空、试运行机组。

7、维修完毕后提供维修报告于用户。

8、冷凝器清洗。

四、一年维保内容

1、检查电器的技术参数

2、检查电脑的工作情况查看设置参数并给予修正。

3、检查电器控制元件是否正常,接线是否松动。

4、检查电子膨胀阀工作是否正常。

5、检查压力传感器检测值并给予调校。

6、紧固配线端子。

7、检查保护系统的灵敏性和可靠程度,并给予修正。

8、检查制冷系统压力是否正常,制冷剂是否泄漏。并给已漏机组进行查漏补焊添加制冷剂

9、检查压机运行噪声、电流、电机绝缘情况。

10、检查设备的工作效率。

11、检查保护系统的灵敏性和可靠程度,并给予修正。

12、检查氟路系统,根据情况决定是否补充制冷剂。

13、检查相关联的内容和项目。

(一)乙方随时为甲方提供技术指导及服务

(二)在每季空调开始使用前,甲方通知乙方,乙方将对设备进行全面、系统的开机前维护及保养,具体内容如下:

1、检查电器的技术参数

2、检查系统的气密性。

3、检查电脑的工作情况是否正常稳定,电器控制元件是否正常,接线是否松动。

4、检查保护系统是否灵敏。

(三)每季空调开始使用时,乙方将对设备作进一步全面检查,并启动设备运转、调试,确保空调设备正常运行。

(四)机组运行期间,乙方提供每月1次的例行维护检查,了解设备的运行情况,消除隐患,预防故障的发生,主要内容如下:

1、坚固电器配件的接线端子。

2、检查制冷系统压力是否正常,制冷剂是否泄漏。

3、检查压机运行噪声、电流、电机绝缘情况。

4、检查设备的工作效率。

例行检查服务后,检查记录的数据和内容均由甲方相关设备管理人员核实签字后存档。

(五)负责设备的故障维修工作。

(六)在每季运行结束时,乙方对甲方空调设备进行系统维护,作季节性保养,并作好长期停机的处理工作。

五、维护保养方式:

在维保期内,乙方负责人工费用。所需材料及更换的零配件,单价200元材料以下由乙方负责;单价200元材料以上由甲方负责。

六、双方职责:

1、甲方责任

①甲方应派专人进行空调主机的操作。

②向乙方提供设备的工作运行情况和详细工作记录,提供满足机组运行的环境和稳定的水系统,电力系统。

③维护保养中甲方必须给予水、电、人力等方面的配合;可借用现有的空闲的设备和用具。

④甲方必须严格按照《主机操作规程》进行设备的操作使用及维护保养。

⑤包修期间,甲方不得允许非乙方维护人员或未经乙方许可的人员擅自修理、改动、更换或干扰设备的任何部件,否则,对此产生的损失,乙方将不负任何责任,且有权终止协议的执行。

2、乙方责任:

①乙方按维修合同的服务内容严格履行。

②乙方人员在服务期间必须严格遵守甲方单位的各项规章制度

③依据实际运行情况适时调整或建议甲方更换零配件。

④指导甲方更经济、更合理、更安全地使用中央空调。

3、包修及补偿

在保修期间收到甲方的通知后,12小时内赶到现场,进行故障排除。如属乙方大修更换配件造成的故障由乙方负责,如属甲方操作不当或不在乙方包修范围外的故障由甲方负责并由甲方支付乙方人员差旅费及交通费。

4、因不可抗拒力造成的损坏,双方友好协商处理。

七、保用期:

对主机维修部分保用12个月。

八、维修总报价:

1、离心机维修费用(见附件清单,报价填写在表格内)

2、活塞机维修费用(见附件清单,报价填写在表格内)

3、一年维保费用(单项列出此项费用)

4、税费等(单项列出此项费用)

九、付款方式:

1、合同签订后甲方预付款项的50%

2、维修完工后支付款项的45%。

3、包用期到后支付款项的5%

十、维修项目附件:

(1)离心机大修明细:

序号、名称及型号数量单价(元)总价(元)备注

1冷冻油PP23BZ1012桶42008400共40升

2油过滤芯KH09AZ0031个18001800

3冷媒过滤器KH45LE1201个17801780

4回油过滤器KH42ME0601个18001800

5过滤器KH11NG0701个12001200

6油滤芯密封圈KK71EW2451个30003000

7开利原装高速推力轴承组件1套8500085000包括两个轴承及轴

8吸气口垫片2个13002600

9吸气口密封圈1个17201720

10冷凝器清洗1项1624816248包括药水人工

11制冷剂R22(巨化)40瓶40016000

12叶轮424CN(预算)7500075000待拆卸后如叶轮损坏严重才需更换

13拆机搭架费用1项50005000

14差旅费40004000

15压缩机维修费1项4680046800

合计:人民币270348元。(叶轮只报价,此价不包含叶轮价格)

(2)活塞机大修明细

序号名称及型号数量单价(元)总价(元)备注

1吸、排气阀片1台(套)589589

2阀板垫片1台(套)580580

3缸盖垫片1台(套)580580

4底盖垫片1台(套)580580

5轴承1台(套)38003800

6冷冻油60升5030005GS

7冷凝器清洗30003000

8制冷剂R222瓶380760

9维修人工费50005000

10差旅费10001000

合计:人民币18889元。

(3)一年维保费用0元。

(4)税费、管理费等0元。

总计费用289237元(不含叶轮)。

报价单位盖章确认: